Je zou kunnen beginnen bij de datasheets van de regelaars die je hebt. Hier staat vaak vermeld hoeveel vermogen deze verliezen door de elektronica en omzetten in warmte.
Als ik kijkt in de datasheet van een siemens regelaar dan staat er bijvoorbeeld dit:
Het wordt dus aangegeven met 'Power loss'. Dit is directe warmte dus ik denk dat je hier wel wat mee kan?
In een schakelkast wordt warmte ontwikkeld die afgevoerd moet worden. Nou wordt er ook een deel van de warmte door convectie via de wanden van de schakelkast afgevoerd naar buiten. Oftewel de schakelkast wordt ook warm en geeft op die manier de warmte weer af aan de omgeving.
Op de site van Rittel vindt je het volgende:
Ze geven hier een voorbeeld met reeds ingevulde getallen:
Pc [W] = k x A [m²] x ΔT
Pc = 5,5 x 6 x 10 = 330 Watt
Door de convectie is dus een deel van de warmte afgevoerd. Hoeveel blijft er dan nog over?
Pn = Pt - Pc -> Pn = 750 - 330 = 420 Watt
Nu je het benodigd koelvermogen weet kun je dit gebruiken in bepaalde rekentools die hiervoor beschikbaar zijn.
De bron van deze informatie is ook terug te vinden in een PDF bestand aan de onderkant van deze pagina.
Login om een reactie te plaatsen
We zijn een schakelkast aan het bouwen met een aantal grote regelaars erin. Deze geven natuurlijk warmte af en moet via een ventilator de schakelkast uitgevoerd worden.
Maar hoe kies ik de ventilator uit? Moeten we weten hoeveel die regelaar belast wordt qua stromen enzo?
Elke tip om ons een beetje op weg te helpen zou fijn zijn!