Omdat het net 50 Hz bij 400V is zal je moeten weten wat de spoelspanning is om de netspanning juist op je motor te zetten.
Zie het zo, als je de motor in driehoek zet krijg je direct de spanning van het net over je spoel en aangezien het net 50 Hz is krijg je dus ook deze frequentie direct op je spoel.
Als je de motor in ster zet krijg je een deel van de netspanning over je spoel maar wel met dezelfde 50 Hz frequentie. (In ster krijg je 400V / wortel(3) over je spoel = 230V)
Als je motor bedoelt is voor 400V en 50 Hz (spoelspanning bij 400/690V) dan kan je met een netspanning van 400V en 50 Hz de motor direct aansluiten in driehoek.
Als je motor bedoelt is voor 230V en 50 Hz (spoelspanning bij 230/400V) dan kan je de motor dus niet in driehoek zetten want dan krijg je een verkeerde verhouding van spanning en frequentie op je spoel. Nu zet je de motor in ster en heb je 230V bij 50 Hz over je spoel.
Het is voor mij ondertussen aardig duidelijk geworden. Alleen vroeg ik me dan dit af:
Als je dus bij een 230/400V motor een spoelspanning hebt van 230V bij 50 Hz en hem aansluit in ster.. waarvoor dient dan de 400V in de 230/400V? Want als ik deze dus in driehoek zou zetten dan gaat het niet goed.. wanneer zou dan een moment zijn om hem wel in driehoek te zetten?
Zelfde geld voor de 400/690V, wanneer zou je aanraden om hem in ster te zetten bijvoorbeeld.. of misschien zou je dit nooit ook aanraden, dat kan ook.. maar ik vroeg het me af! Ben benieuwd naar je antwoord
Hoi Friesz,
Voor zover ik weet wordt de 230/400V motor aangesloten in driehoek als je hem gebruikt met een frequentie regelaar. Je kan dan de motor optoeren naar een hoger toerental namelijk:
230V/50Hz (spoelspanning) = 400V/87 Hz (zelfde verhouding)
Zoals ik eerder aangaf is die spoelspanning echt een verhouding waar je je aan moet houden. Maar aangezien een 3x400V frequentieregelaar tot 400V kan uitsturen kan je de frequentie ophogen en daarmee het toerental van de motor. Dit vraagt natuurlijk wel weer meer vermogen van de regelaar dus meestal kies je ook een frequentieregelaar van een stap groter.
Login om een reactie te plaatsen
Ik vraag me af hoezo het handig is om te weten wat de spoelspanning is van een elektromotor. Ik hoor dit nu al vaker langskomen maar het is nog aardig onduidelijk voor mij.
Ik begrijp nu dat de eerste van de twee spanningen op een typeplaatje, bijvoorbeeld 230V/400V, de spoelspanning is. Als je dit dan weet, hoe nu verder. Weet je dan ook al hoe je de motor moet aansluiten?
Alvast bedankt!